조명제어 시스템

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


조명제어 시스템

조명제어 시스템

조명제어 시스템

도시바 조명제어(TOSHIBA)

High-Tec Lighting Control System

TRANSMISSION UNIT
•모델명 : TMUD22NA
•정    격 : 전류용량 500mA, 소비전력 15W, 제어회로수 MAX 512CCT, 기억보상 비휘발성 MEMORY
•기    능 :
MAIN CPU는 SYSTEM의 개별제어 및 송수신 역할, 점멸신호의 출력을 제어 할 수 있는 전송 UNIT로 구성되어져야 한다.
수동개별조작으로 전회로를 동시에 ON-OFF 제어 할 수 있어야 하며, 개별, 부분제어도 가능하여야 한다.
CONTROL CPU는 개별,그룹,패턴,센서, TIME 등 동작의 원활과 프로그램 인터페이스 기능을 갖고 있어야 한다.
시스템 다운 후 복귀시 순간적인 전압강하를 방지하기 위하여 순차적인 동작이 되어야져야 한다.
LSI 논리회로 내장으로 정전전의 프로그램을 유지하고 있어야 한다.
TRANSMISSION UNIT
•모델명 : TMUD90NA,TMUD91NA
•정    격 : 전류용량 500mA, 소비전력 42VA, 제어회로수 MAX 512CCT, 기억보상 비휘발성 MEMORY
•기    능 :
CPU는 SYSTEM의 개별제어 및 송수신 역할, 점멸 신호의 출력을 제어할 수 있는 LCU로 구성되어야 한다.
수동개별조작으로 전 회로를 동시에 ON-OFF 제어할 수 있어야 하며 개별, 부분제어도 가능하여야 한다.
개별동작(512회로), GROUP동작(256회로), PATTERN동작(128회로) 등과 원활한 PROGRAM INTERFACE 기능을 갖고 있어야 한다.
정전신호 입력 시 강제적으로 LOCAL에서 RELAY가 ON/OFF 되지 않아야 하며, 현 상태가 유지  되어야 한다.
LSI 논리회로 내장으로 정전 전의 PROGRAM을 유지하고 있어야 한다.
강제 PATTERN 제어할 경우 신호 복구 시는 신호입력전의 상태로 원상 복귀할 수 있어야 한다.
자체적으로 TIMER 기능을 가지고 있어서 중앙감시반과 상관없이 TIMER 기능을 할 수 있어야 한다.
INTERFACE UNIT
•모델명 : JH-IF2-NR
•정    격 : 통신제어순서 Polling selecting 방식(JIS X 5002에 의함), 회선방식 RS-422 / RS-485, 적용회선 사설전용회선
•기    능 :
I/F UNIT 1대는 전송 UNIT 1대를 접속하여 RELAY CONTROL T/U 128개를 제어할 수 있다.
1계통은 최대 512회로의 조명부하를 제어할 수 있어야 한다.
I/F UNIT는 상위의 Time Schedule Down Loading에 대하여 이를 저장하여 실행할 수 있어야 한다.
ON/OFF CONTROL TERMINAL UNIT(T/U)
•모델명 : TMSR04N,TMSR04D-Y
•정    격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격전류 1.5mA, 제어회로, 4회로
•기    능 :
1개의 단말기는 4개의 회로를 동시에 개별 및 전체 제어 가능 하여야 한다.
각 단말기는 고유의 Address Number 지정으로 자기신호 수신으로 RELAY를 구동시킬 수 있어야 한다.
단말기는 LSI를 내장한 논리회로로 구성되어야 한다.
현장에서도 RELAY의 ON-OFF CONTROL이 가능하여야 한다.
REMOTE CONTROL RELAY(1P)
•모델명 : TMRR01C
•정    격 : 정격전압 AC 300/20A 60Hz, 정격전류 AC 24V , 350mA , 평상시 0mA, 회로입력 1회로, 정격입력신호전압 ±24V
•기    능 :
LATCH TYPE의 REMOCON RELAY로 평상시 0mA,동작시 350mA를 소비하는 에너지 절감형이다.
부하제어 전원을 AC 300V/20A를 ON-OFF 차단할 수 있어야 한다.
동작 속도는 0.5sec이하이어야 하면 ON접점시 상태부에 적색표시 되어야 하며 시각적으로 확인 가능하여야 한다.
일반 RELAY보다 접점효율이 적도록 제작하여야 하며, 정상 전류에서 60,000회 이상 개폐시에도 아무 이상없이 동작할 수 있어야 한다.
REMOCON CONTROL RELAY(2P)
•모델명 : TMRR02C
•정    격 : 정격회로전압 AC 300/20A 60Hz, 정격조작전압 AC 24V , 조작시 350mA , 평상시 0mA, 극 수 2 POLE
•기    능 :
LATCH TYPE의 RELAY로 평상시 0mA, 동작시 350mA를 소비하는 에너지 절감형이다.
부하제어 전원을 AC 300V/20A를 ON-OFF 차단할 수 있어야 한다.
동작 속도는 0.5sec이하이어야 하면 ON 접점시 상태부에 적색표시 되어야 하며 시각적으로 확인 가능하여야 한다.
일반 RELAY보다 접점효율이 적도록 제작하여야 하며, 정상 전류에서 60,000회 이상 개폐시에도 아무 이상 없이 동작할 수 있어야 한다.
PROGRAM SWITCH
•모델명 : TMSF01AN,TMSF02AN,TMSF03AN,TMSF04AN
•정    격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격신호전압 ±24V, 정격소비전류 1CCT 6mA / 2CCT 8mA / 3CCT 10mA / 4CCT 12mA
•기    능 :
PROGRAM SWITCH의 조작으로 미리 설정된 점멸 내용에 따라 부하점멸 제어를 할 수 있어야 한다.
ADDRESS 설정으로 지정되어지는 부하를 제어 할 수 있어야 하며 다개소 조작이 가능하여야 한다.(3회로이상 조작가능)
기존의 레이아웃 변경 후에도 배선을 바꾸지 않고 SWITCH 조작범위 임의변경이 가능하여야 한다.
개별동작, GROUP동작, PATTERN동작 등이 가능하여야 한다.
ON TIME 및 OFF DELAY는 30초,1,2,3,5,10,15,30,60,120분이 가능하며 ON TIME은 SWITCH를 누르면 설정된 시간 동안 ON이 되며, OFF DELAY는 SWITCH를 누르면 설정된 시간 후에 OFF가 된다.
PROGRAM SWITCH
•모델명 : TMSF01A~04A
•정    격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격신호전압 ±24V, 정격소비전류 1CCT 6mA / 2CCT 8mA / 3CCT 10mA / 4CCT 12mA
•기    능 :
PROGRAM SWITCH의 조작으로 미리 설정된 점멸 내용에 따라 부하점멸 제어를 할 수 있어야 한다.
ADDRESS 설정으로 지정되어지는 부하를 제어 할 수 있어야 하며 다개소 조작이 가능하여야 한다.(3회로이상 조작가능)
기존의 레이아웃 변경 후에도 배선을 바꾸지 않고 SWITCH 조작범위 임의변경이 가능하여야 한다.
개별동작, GROUP동작, PATTERN동작 등이 가능하여야 한다.
PROGRAM SWITCH
•모델명 : TMSFW01A~04A
•정    격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격신호전압 ±24V, 정격소비전류 1CCT 6mA / 2CCT 8mA / 3CCT 10mA / 4CCT 12mA
•기    능 :
PROGRAM SWITCH의 조작으로 미리 설정된 점멸 내용에 따라 부하점멸 제어를 할 수 있어야 한다.
ADDRESS 설정으로 지정되어지는 부하를 제어 할 수 있어야 하며 다개소 조작이 가능하여야 한다.(3회로이상 조작가능)
기존의 레이아웃 변경 후에도 배선을 바꾸지 않고 SWITCH 조작범위 임의변경이 가능하여야 한다.
개별동작, GROUP동작, PATTERN동작 등이 가능하여야 한다.
ON TIME 및 OFF DELAY는 30초,1,2,3,5,10,15,30,60,120분이 가능하며 ON TIME은 SWITCH를 누르면 설정된 시간 동안 ON이 되며, OFF DELAY는 SWITCH를 누르면 설정된 시간 후에 OFF가 된다.
RELAY CONTROL T/U
•모델명 : JH-TUR04C
•정    격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격전류 1.2mA, 제어회로 4회로, 정격입력신호전압 ±24V
•기    능 :
단말기 (T/U)
- 4개의 회로를 동시에 개별 또는 전체 제어가 가능.
- 고유의 Address Number 지정으로 자기신호를 수신, Relay를 구동.
- LSI를 내장한 논리회로로 구성.
- 제어 전원 이상 시 (단전) 현 상태 유지 기능.
Remocon Relay (Latch Type)
- 동작속도는 0.5sec 이하,On 접점 시 상태부에 적색 표시가 되고 시각적으로 확인이 가능.
- 정상전류에서 150,000회 이상 개폐에도 이상 없이 동작 가능.
- 부하측 전원 AC 250V,20A를 On-OFF 가능.
FREE ADDRESS 설정기
•모델명 : TMAD02C
•정    격 : 정격전압 통신전압 또는 DC 6V, 정격소비전류 50mA, 표시방법 액정표시(단색), 조작방법 SHEET SWITCH
•기    능 :
SWITCH의 개별, GROUP, PATTERN에 대한 기능을 한 개의 어드레스 설정기로 설정할 수 있어야 한다.
FREE ADDRESS 설정기는 타이머 기능 (일시 전등, 소등 지연)등을 설정 할 수 있어야 한다.
FREE ADDRESS 설정기로 설정한 내용을 확인할 수 있어야 하며 PROGRAM SWITCH 대용으로 임시로 사용할 수 있어야 한다.
각각의 PROGRAM SWITCH에 각각의 ADDRESS를 설정할 수 있어야 한다.
한 개의 SWITCH에서 전체를 개별,그룹,패턴 등을 제어할 수 있어야 한다.
증 폭 기
•모델명 : TMZF22A
•정    격 : 정격전압 AC220V 50/60HZ 공용, 정격전력 20VA, 정격소비전류 10mA, 정격신호전류 500mA
•기    능 :
SYSTEM의 전송거리의 확대로 LINE을 늘릴 때 사용한다.
증폭기는 최대 5대까지 설치 가능 하다.
증폭기의 5대 사용시 전송 거리 : 3,000m 
증폭기의 5대 사용시 TOTAL LINE 길이 : 9,000m
강제패턴단말기
•모델명 : TMICP04A
•정    격 : 정격신호전압 AC24V 60HZ, 정격신호전류 40mA, 회로입력 4회로
•기    능 :
외부의 입력 신호에 의한 강제패턴 제어가 가능하여야 한다.
무전압 “a”접점신호를 받아 4회로 별도 동작 할 수 있어야 한다.
정전신호 입력 시 강제적으로 LOCAL에서 RELAY가 ON/OFF 되지 않아야 하며, 현 상태가 유지  되어야 한다.
방재용 F/A수신기로부터 신호가 입력되면 해당층 또는 전층 (구분된 AREA)의 불을 ON-OFF 시킬 수 있어야 한다.
모든 프로그램에 우선하여 동작하여야 하며. 복구 시 정상적인 SCHEDULE SYSTEM에 따라 작동될 수 있도록 구성 되어야 한다.