INTERFACE UNIT JH-IF2-NR
•모델명 : JH-IF2-NR
•정 격 : 통신제어순서 Polling selecting 방식(JIS X 5002에 의함), 회선방식 RS-422 / RS-485, 적용회선 사설전용회선
•기 능 :
I/F UNIT 1대는 전송 UNIT 1대를 접속하여 RELAY CONTROL T/U 128개를 제어할 수 있다.
1계통은 최대 512회로의 조명부하를 제어할 수 있어야 한다.
I/F UNIT는 상위의 Time Schedule Down Loading에 대하여 이를 저장하여 실행할 수 있어야 한다.
|
|
|
ON/OFF CONTROL TERMINAL UNIT(T/U) TMSR04N
•모델명 : TMSR04N
•정 격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격전류 1.5mA, 제어회로, 4회로
•기 능 :
1개의 단말기는 4개의 회로를 동시에 개별 및 전체 제어 가능 하여야 한다.
각 단말기는 고유의 Address Number 지정으로 자기신호 수신으로 RELAY를 구동시킬 수 있어야 한다.
단말기는 LSI를 내장한 논리회로로 구성되어야 한다.
현장에서도 RELAY의 ON-OFF CONTROL이 가능하여야 한다.
|
|
|
REMOTE CONTROL RELAY(1P) YMT LR25
•모델명 : YMT LR25
•정 격 : 정격전압 AC 300/25A 60Hz, 정격전류 AC 24V , 350mA , 평상시 0mA, 회로입력 1회로, 정격입력신호전압 ±24V
•기 능 :
LATCH TYPE의 REMOCON RELAY로 평상시 0mA,동작시 350mA를 소비하는 에너지 절감형이다.
부하제어 전원을 AC 300V/25A를 ON-OFF 차단할 수 있어야 한다.
동작 속도는 0.5sec이하이어야 하면 ON접점시 상태부에 적색표시 되어야 하며 시각적으로 확인 가능하여야 한다.
일반 RELAY보다 접점효율이 적도록 제작하여야 하며, 정상 전류에서 60,000회 이상 개폐시에도 아무 이상없이 동작할 수 있어야 한다.
|
|
|
|
PROGRAM SWITCH TMSF04AN,TMSF03AN,TMSF02AN,TMSF01AN
•모델명 : TMSF01AN,TMSF02AN,TMSF03AN,TMSF04AN ((구)JHSF01N,JHSF02N,JHSF03N,JHSF04N)
•정 격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격신호전압 ±24V, 정격소비전류 1CCT 6mA / 2CCT 8mA / 3CCT 10mA / 4CCT 12mA
•기 능 :
PROGRAM SWITCH의 조작으로 미리 설정된 점멸 내용에 따라 부하점멸 제어를 할 수 있어야 한다.
ADDRESS 설정으로 지정되어지는 부하를 제어 할 수 있어야 하며 다개소 조작이 가능하여야 한다.(3회로이상 조작가능)
기존의 레이아웃 변경 후에도 배선을 바꾸지 않고 SWITCH 조작범위 임의변경이 가능하여야 한다.
개별동작, GROUP동작, PATTERN동작 등이 가능하여야 한다.
ON TIME 및 OFF DELAY는 30초,1,2,3,5,10,15,30,60,120분이 가능하며 ON TIME은 SWITCH를 누르면 설정된 시간 동안 ON이 되며, OFF DELAY는 SWITCH를 누르면 설정된 시간 후에 OFF가 된다.
|
|
|
RELAY CONTROL T/U JH-TUR04C
•모델명 : JH-TUR04C
•정 격 : 제어방식 ON-OFF 제어, 정격전류 1.2mA, 제어회로 4회로, 정격입력신호전압 ±24V
•기 능 :
단말기 (T/U)
- 4개의 회로를 동시에 개별 또는 전체 제어가 가능.
- 고유의 Address Number 지정으로 자기신호를 수신, Relay를 구동.
- LSI를 내장한 논리회로로 구성.
- 제어 전원 이상 시 (단전) 현 상태 유지 기능.
Remocon Relay (Latch Type)
- 동작속도는 0.5sec 이하,On 접점 시 상태부에 적색 표시가 되고 시각적으로 확인이 가능.
- 정상전류에서 150,000회 이상 개폐에도 이상 없이 동작 가능.
- 부하측 전원 AC 250V,20A를 On-OFF 가능.
|
|
|
FREE ADDRESS 설정기 TMAD02C
•모델명 : TMAD02C ((구)TMAD02B)
•정 격 : 정격전압 통신전압 또는 DC 6V, 정격소비전류 50mA, 표시방법 액정표시(단색), 조작방법 SHEET SWITCH
•기 능 :
SWITCH의 개별, GROUP, PATTERN에 대한 기능을 한 개의 어드레스 설정기로 설정할 수 있어야 한다.
FREE ADDRESS 설정기는 타이머 기능 (일시 전등, 소등 지연)등을 설정 할 수 있어야 한다.
FREE ADDRESS 설정기로 설정한 내용을 확인할 수 있어야 하며 PROGRAM SWITCH 대용으로 임시로 사용할 수 있어야 한다.
각각의 PROGRAM SWITCH에 각각의 ADDRESS를 설정할 수 있어야 한다.
한 개의 SWITCH에서 전체를 개별,그룹,패턴 등을 제어할 수 있어야 한다.
|
|
|