조명제어 시스템

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


조명제어 시스템

조명제어 시스템

조명제어 시스템

클라루스 조명제어(CLARUS)

Green Energy Saving Solution

CRC1020 SYSTEM NETWORK UNIT[제품단종]대체품문의는 본사로 연락바랍니다
•개    요 :
SNU는 SIU를 중계기로 하여 중앙 관계 장치(HOST PC)와 상호 데이터를 송/수신하며, 제어 명령을 하달 및 CONTROL TERMINAL UNIT와 부하 릴레이의 동작 상태를 전송 받아 Host로 전송한다.
•사    양 :
정격 전압 : AC 24V,±20% 60Hz, 소비 전류 : 150mA SNU - SIU 간 통신 방식 : Two-wire Shielded(RS485), SNU - Host PC 전송 속도 : 1200/2400/9600/19200/57600 BPS를 DIP Switch로 설정 , SNU - SIU 간 통신 방식 및 전송 속도 : RS-485 9600/19200 , BPS를 With DIP Switch로 설정, SIU 연결 수 : 최대 31대
•특기사항 :
SNU 1대에 SIU를 최대 31대까지 접속하여 이들을 제어
전원 및 통신 상태를 LED를 통해 확인 가능
CRC1010 SYSTEM INTERFACE UNIT[제품단종]대체품문의는 본사로 연락바랍니다
•개    요 :
조명제어에 대해서 직접적인 제어 명령을 하달하고 각종 데이터를 보관하고 있으며, 중앙관제장치 및 프로그램 스위 치에 의한 조작 및 상태 데이터를 전송 받아 이를 UP, DOWN LOADING 한다.
•사    양 :
정격 전압 : AC 24V,±20% 60Hz, 소비 전류 : 150mA, SNU - SIU 간 통신 방식 : Two-wire Shielded(RS485), E/F2-BUS(SIU - 단말간 통신) : 2-Wire Non-polarized Wiring Method E/F2-BUS, SNU - SIU 간 통신 속도 : 9600/19200 BPS를 DIP Switch 로 설정
•특기사항 :
최대 256회로의 개별부하제어(ON/OFF, 지연소등, 일시점등)
최대 256회로의 조광부하제어(ON/OFF, 지연소등, 일시점등, 조도UP/DOWN)
최대 72 패턴제어(ON/OFF, 지연소등, 일시점등, AREA 외에 설정)
최대 127 그룹제어(ON/OFF, 지연소등, 일시점등, AREA 외에 설정)
개별 부하 감시
조광 부하 감시
패턴 모드 감시
그룹 모드 감시
전원 및 통신 상태를 LED를 통해 확인 가능
CRC1000 SYSTEM CONTROL UNIT[제품단종]대체품문의는 본사로 연락바랍니다
•개    요 :
중앙제어장치로서 다음의 기능을 수행한다.
- 스위치,릴레이,접점입력으로부터의 신호 수신 및 감시
- 해당하는 릴레이, 딤머, 스위치 LED등에 필요한 신호 송신 및 제어
•사    양 :
입력전압 : 100~242VAC, 출력전압 : ±24 VAC , 주위허용온도 : -10℃ ~ +50℃, 출력전류 : 500mA, 소비전력 : 30W , 신호선 : 무극성 2선 방식(1.5sq 이상), 전송속도 : 약 15msec/Terminal Unit
•특기사항 :
입력장치(프로그램 스위치, INPUT T/U, PC 제어 등)를 통해 개별, 그룹, 패턴 및
딤밍 회로 제어
최대 256회로의 개별제어 기능
EEPROM 메모리 채용으로 별도의 배터리 없이 그룹 및 패턴 설정 저장
직선거리 500m와 총 소비전류 500mA 이내에서 단말수량에 관계없이 스위치, 센서
또는 접점입력에 전원공급(증폭기 5개 적용시 : 최대 직선거리 3Km, 출력전류용량 3000mA)
최대 1분까지 FADE 기능
개별, 그룹 및 딤밍 기능을 위해 OFF-DELAY 및 ON-TIMER 기능 제공
신호상태램프(전원, DATA 송.수신 및 감시(과부하/단락))를 통해 시각적 확인이 가능
CRC7000 20A RELAY
•개    요 :
CONTROL TERMINAL UNIT로부터 제어 신호를 받아 20A 이하의 조명 또는 다른 전기 부하의 ON/OFF를 제어하는 LATCH TYPE의 접점 릴레이 이다.
•사    양 :
입력 전압 및 전류 : AC 24V, 350mA, 극수 : 1 POLE, 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +50℃, 동작횟수 : 120,000회 이상, 사용습도 : 85%RH이하(비결로 상태)
•특기사항 :
수동레버를 통한 릴레이의 ON/OFF 제어 가능
릴레이의 ON/OFF 상태를 표시할 수 있는 표시기 제공
CRC2000 CONTROL TERMINAL UNIT
•개    요 :
SCU로부터 제어에 대한 데이터를 전달받아 해당되는 리모콘 릴레이를 구동시키는 장치이며, 1개의 CONTROL TERMINAL UNIT에서 4개의 릴레이를 제어한다.
•사    양 :
신호 전압 : AC 24V, 입력 소비전류 : 2.5mA, 출력 신호전류 : 1.5mA, 주위 허용 온도 : -10℃ ~ 40℃, 제어 회로 수 : 4회로, 사용습도 : 85%RH이하(비결로 상태)
•특기사항 :
릴레이의 작동상태와 현재상태를 SCU와 스위치 LED에 전송
하나의 CTU회로당 최대 4개의 20A HID 릴레이 제어 가능
TRANSFORMER
•개    요 :
SYSTEM에서 AC 24V 전압을 필요로 하는 각종 장치에 전원을 공급한다
•사    양 :
입력 전압 : AC 220V, 출력 전압 : AC 24V, 정격 용량 : 25VA ,
•특기사항 :
CONTROL TERMINAL UNIT 및 20A HID RELAY의 구동 전원을 공급
IN-PUT T/U 전원을 공급
전기적인 NOISE를 최소화 하기 위하여 1차, 2차가 분리된 복권 방식 채택
CRC 3011 PROGRAM SWITCH
•개    요 :
ADDRESS 설정기에 의해 미리 설정된 제어 명령 (개별,그룹,패턴)에 따라 현장에서 전등 부하를 임의 조작하여 조명 회로를 제어한다.
•사    양 :
신호 전압 : AC 24V , 신호 전류 : CRC3011 : 6mA / 1 SWITCH , 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +50℃
•특기사항 :
ADDRESS SETTING UNIT에 의해 SWITCH의 기능을 개별, 그룹, 패턴 등으로 임의 지정, 변경 설정
스위치 설치 장소에서 별도의 제거나 분리 작업없이 무선 어드레스 설정기를 통해 쉽게 어드레스 설정이 가능
하나의 개별 부하 또는 그룹,패턴을 여러 개의 스위치로 제어 가능, 각 스위치의 LED는 그 부하의 상태를 실시간으로 표시함.
프로그램 스위치는 다른 조명제어 장비들과 2개의 신호선으로 연결 적색 LED ON : 패턴- 기능활성화
녹색 LED ON : 패턴- 기능 비활성화
주황색 LED ON : 타이머 기능 활성화
CRC 3012 PROGRAM SWITCH
•개    요 :
ADDRESS 설정기에 의해 미리 설정된 제어 명령 (개별,그룹,패턴)에 따라 현장에서 전등 부하를 임의 조작하여 조명 회로를 제어한다.
•사    양 :
신호 전압 : AC 24V , 신호 전류 : CRC3012 : 8mA / 2 SWITCH , 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +50℃
•특기사항 :
ADDRESS SETTING UNIT에 의해 SWITCH의 기능을 개별, 그룹, 패턴 등으로 임의 지정, 변경 설정
스위치 설치 장소에서 별도의 제거나 분리 작업없이 무선 어드레스 설정기를 통해 쉽게 어드레스 설정이 가능
하나의 개별 부하 또는 그룹,패턴을 여러 개의 스위치로 제어 가능, 각 스위치의 LED는 그 부하의 상태를 실시간으로 표시함.
프로그램 스위치는 다른 조명제어 장비들과 2개의 신호선으로 연결 적색 LED ON : 패턴- 기능활성화
녹색 LED ON : 패턴- 기능 비활성화
주황색 LED ON : 타이머 기능 활성화
CRC 3013 PROGRAM SWITCH
•개    요 :
ADDRESS 설정기에 의해 미리 설정된 제어 명령 (개별,그룹,패턴)에 따라 현장에서 전등 부하를 임의 조작하여 조명 회로를 제어한다.
•사    양 :
신호 전압 : AC 24V , 신호 전류 : CRC3013 : 10mA / 3 SWITCH , 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +50℃
•특기사항 :
ADDRESS SETTING UNIT에 의해 SWITCH의 기능을 개별, 그룹, 패턴 등으로 임의 지정, 변경 설정
스위치 설치 장소에서 별도의 제거나 분리 작업없이 무선 어드레스 설정기를 통해 쉽게 어드레스 설정이 가능
하나의 개별 부하 또는 그룹,패턴을 여러 개의 스위치로 제어 가능, 각 스위치의 LED는 그 부하의 상태를 실시간으로 표시함.
프로그램 스위치는 다른 조명제어 장비들과 2개의 신호선으로 연결 적색 LED ON : 패턴- 기능활성화
녹색 LED ON : 패턴- 기능 비활성화
주황색 LED ON : 타이머 기능 활성화
CRC 3014 PROGRAM SWITCH
•개    요 :
ADDRESS 설정기에 의해 미리 설정된 제어 명령 (개별,그룹,패턴)에 따라 현장에서 전등 부하를 임의 조작하여 조명 회로를 제어한다.
•사    양 :
신호 전압 : AC 24V , 신호 전류 : CRC3014 : 12mA / 4 SWITCH , 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +50℃
•특기사항 :
ADDRESS SETTING UNIT에 의해 SWITCH의 기능을 개별, 그룹, 패턴 등으로 임의 지정, 변경 설정
스위치 설치 장소에서 별도의 제거나 분리 작업없이 무선 어드레스 설정기를 통해 쉽게 어드레스 설정이 가능
하나의 개별 부하 또는 그룹,패턴을 여러 개의 스위치로 제어 가능, 각 스위치의 LED는 그 부하의 상태를 실시간으로 표시함.
프로그램 스위치는 다른 조명제어 장비들과 2개의 신호선으로 연결 적색 LED ON : 패턴- 기능활성화
녹색 LED ON : 패턴- 기능 비활성화
주황색 LED ON : 타이머 기능 활성화
CRC 6000 AMPLIFIERS
•개    요 :
E/F2-BUS를 이용한 조명제어 시스템에서 SCU(System Control Unit)의 원격 제어거리를 간편하게 연장할 수 있다
•사    양 :
소비 전력 : 100~242VAC 25W , - 최대 중계 연장 거리:최대500m , 입력 신호 : ±24V, 10mA , 출력 신호 : ±24V, 500mA
•특기사항 :
SCU의 원격 제어거리 500m를 초과하여 사용. 변경 설정
SCU의 신호선에 연결된 제어 또는 감시 장치의 전류 합계가 500mA를 초과할때마다
1대씩 추가하여 사용
최대 5대의 증폭기 사용으로 제어거리가 연장가능.(총 배선 연장길이:9,000M)
CRC 6400 ADDRESS SETTING UNIT
•개    요 :
E/F2-BUS 조명제어 접속장치들의 제어 주소와 기능설정 등을 적외선 무선통신을 이용하여 케이블의 연결이나 특정 소프트웨어의 사용없이 입력이 가능한 휴대단말기로, 부가적으로 E/F2-BUS에 전용케이블을 이용하여 연결하면 릴레이 및 딤머등의 제어상태 모니터링과 ON/OFF 제어를 수행할 수 있다.
•사    양 :
정격 전원 : 3VDC , E/F2-BUS 신호입력 : 10mA, ±24V , - 전송 방식 : 무선광전송방식 , 동작 온도 : -10℃ ~ 50℃
•특기사항 :
- 적외선 (IR) 무선 통신 방식
- On Timer, Off Delay 설정기능 : 30초, 1분, 5분, 1시간, 2시간 타이머 설정
- 그래픽 사용자 메뉴설정환경 제공 (GUI)
- LCD 밝기 조절 기능
- 일정시간 사용자 미 조작시 LCD 자동 꺼짐 및 대기시간 설정 기능
CRC2104 CONTACT INPUT T/U
•개    요 :
연동제어가 필요한 타 SYSTEM으로부터 얻은 제어 정보를 무전압 접점으로 입력 받아 각종 데이터를 통신 신호로 변환 시켜 SCU에 전달하는 역할을 한다.
•사    양 :
신호 전압 : 24V, 신호 전류 : 2.2mA, 입력 방법 : 무 전압 접점 입력, 입력 회로 : 4 회로 , 주위 허용 온도 : -10℃ ~ +40℃
•특기사항 :
- 외부의 무 전압 접점 입력을 이용, 설정된 회로를 제어
- 개별, 그룹 또는 패턴 스위치의 기능을 임의로 지정
- 각 스위치 기능 선택 및 ADDRESS 지정은 WIRELESS ADDRESS SETTING UNIT를 사용하여 지정 또는 변경
- PROGRAM SETTING은 PROGRAM SETTING UNIT와 개별 기능의 스위치로 SETTING 할 수 있음
조명제어 SOFTWARE (EM4)
•개    요 :
조명제어 Software는 조명 감시자가 항상 PC로 모니터링하여 신호라인,릴레이 동작,CTU동작 고장 유무를 중앙감시반에서 감시하는 기능을 보유하고 필요에 따라 미리 설정된 프로그램된 데이터를 확인할수 있으며,필요시 데이터를 손쉽게 변경하여 사용하는 시스템
•사    양 :
- GUI(Graphic User Interface)를 통한 간편한 사용
- 등,조광레벨 실시간(Real Time) 제어 및 감시
- 일간,주간 월간,특정일별 스케쥴 설정
- 등회로별 사용시간 적산가능
- 그룹,패턴제어,스페셜 패턴 그룹제어 설정 및 제어
- 운행일지 자동 저장,인쇄 및 열람
- 상태표시 및 보고서 기능
- 시스템 확장 기능
- 보안 기능
- 사용자 환경
•특기사항 :
- IP주소로 각 지역별 현장을 접속하여 조명 상태를 실시간 볼수 있도록 구성
상단으로